   您现在的位置:> STRAT软件 > 留言BBS > 请问8度区地上车库能用空心板结构吗,只有框架柱,无剪力墙
请问8度区地上车库能用空心板结构吗,只有框架柱,无剪力墙

孙工
2017/8/31 16:06:16
QQ/MSN:
slb8440256@163.com
13963546726
聊城恒信规划设计研究院
27.196.198.69
  楼主: 请问8度区地上车库能用空心板结构吗,只有框架柱,无剪力墙 阅读:2089
回复:1
请问8度区,地上车库能用空心板结构吗,只有框架柱,无剪力墙,

是否只沿柱设同板登高的暗梁,边跨的边梁有特别要求吗

管理员
NO.1
2018/1/29 17:25:11
101.81.0.17
板式楼盖可以抗震的,空心板楼盖由于高度大、更具有抗震性能。但毕竟目前规范限制,需要与审图沟通。

内部暗梁可以与板等厚。但边梁必须加高,这是板式楼盖的必要条件。

 