   您现在的位置:> STRAT软件 > 留言BBS > 筒仓模型中暗梁和暗柱是否需要按照梁和柱输入?
筒仓模型中暗梁和暗柱是否需要按照梁和柱输入?

刘明霆
2017/8/28 15:10:05
QQ/MSN:414592793
15052515036
迈安德集团有限公司
111.26.7.51
  楼主: 筒仓模型中暗梁和暗柱是否需要按照梁和柱输入? 阅读:804
回复:1
筒仓设计过程中,仓壁中暗梁和暗柱配筋如何确定?是否需要按照梁和柱建模输入计算?
管理员
NO.1
2018/1/29 17:32:10
101.81.0.17
如果梁柱截面高度,比仓壁厚度,大很多,例如2倍。可以用梁柱单元输入。

梁+板截面,内力根据两者刚度分配——程序计算就是根据这个原理

 