Plots边角配筋

LanBo
2016/12/16 11:33:13
QQ/MSN:
180.139.179.160
  楼主: Plots边角配筋 阅读:302
回复:2
Plots计算出来的结果,边角配筋非常大啊...带有老虎窗的简单模型

LanBo
NO.1
2016/12/16 11:36:53
180.139.179.160
删掉老虎窗之后,配筋马上就下来了...

管理员
NO.2
2016/12/19 8:53:17
101.81.125.96
1、增加老虎窗的空间折板,改变了受力状态,内力变化是自然的,不改变倒是不正常的。

2、空间折板受力复杂,在竖向荷载、侧向风、地震荷载下,都有不同。——上图显示的配筋,是所有工况综合结果。

3、对复杂结构,多数超出以往经验。或者以往的经验来自于其它软件错误的结果、错误的认识。——这就需要认真分析。——具体方法,看变形、看工况内力。

4、看工况内力时,不但要看弯矩,而且应该看轴力。在JG软件中,楼板、梁的配筋包含了轴力。而在PKPM、YJK总没有轴力的。轴力影响巨大,不要被这些软件培养的了错误的认识!

5、请检查模型是否正确。荷载的错误,看变形能看出来。如需要发Pre到公司邮箱strat@strat.cn。帮助看看。

 